is er iemand goed in elektriciteit
heb een zandstraal cabine staan nu met afzuiging
1 probleem de afzuiging werkt op 3 fazen en ik heb dit niet
nu is dit op te lossen met een condensator maar hoe zwaar moet deze zijn?
de motor is 0.75kW
elektric probleem
- gtv1981
- Advanced Membro
- Berichten: 1123
- Lid geworden op: 14 jan 2011, 20:50
- Locatie: Sint Niklaas Belgie
elektric probleem
gr sven
- gtv tijntje
- Alfetta Membro
- Berichten: 496
- Lid geworden op: 15 jan 2010, 20:44
- Locatie: Ommen
Re: elektric probleem
Ehmmm ff uit de oude doos
De condensator moet 56µF per 1000 Watt (1kW) zijn.
dus... C = 0,75 kW x 56µF/kW = 42 µF/400V.
grt martijn
De condensator moet 56µF per 1000 Watt (1kW) zijn.
dus... C = 0,75 kW x 56µF/kW = 42 µF/400V.
grt martijn
Alfetta gtv6 GP "1984" gleigh
Alfa 75 3.0 Qv "1991" Sold
volvo v70 2.5 't lpg g3
Te huur Autoambulance Dagprijs € 25,-
Alfa 75 3.0 Qv "1991" Sold
volvo v70 2.5 't lpg g3
Te huur Autoambulance Dagprijs € 25,-
- gtv1981
- Advanced Membro
- Berichten: 1123
- Lid geworden op: 14 jan 2011, 20:50
- Locatie: Sint Niklaas Belgie
Re: elektric probleem
Ha bedankt
Ik had op internet iets gevonden en daar spraken ze van 65 mF
En op een andere site over 70 voor de opstart en tijdens de loop 20 mF en op Den duur zou alles passen
Maar nu weet ik wat ik moet bestellen
Alvast bedankt
Ik had op internet iets gevonden en daar spraken ze van 65 mF
En op een andere site over 70 voor de opstart en tijdens de loop 20 mF en op Den duur zou alles passen
Maar nu weet ik wat ik moet bestellen
Alvast bedankt
gr sven
-
- Alfetta Novizio
- Berichten: 133
- Lid geworden op: 02 mei 2013, 21:16
- Locatie: Vught
- Contacteer:
Re: elektric probleem
Al opgelost ?
Anders een frequentieregelaar ertussen.
Anders een frequentieregelaar ertussen.
- gtv1981
- Advanced Membro
- Berichten: 1123
- Lid geworden op: 14 jan 2011, 20:50
- Locatie: Sint Niklaas Belgie
Re: elektric probleem
Jep opgelost
Een van 30 mF gestoken
Omdat het een afzuiging is heeft deze niet veel weerstand
Tegen over moest het voor een compressor zijn die continu onder belasting staat zou ik naar 60 mF moeten gaan
Een van 30 mF gestoken
Omdat het een afzuiging is heeft deze niet veel weerstand
Tegen over moest het voor een compressor zijn die continu onder belasting staat zou ik naar 60 mF moeten gaan
gr sven